Изоляторы категория

Изоляторы фарфоровые (керамические) штыревые

Изоляторы фарфоровые штыревые ШФ-10, ШФ-20, ШФ-35

Изолятор штыревой фарфоровый ШФ-10Г  Изолятор штыревой фарфоровый ШФ-20ГИзолятор штыревой фарфоровый ШФ-20Г1Изолятор штыревой фарфоровый ШФ-35В

Штыревые фарфоровые изоляторы ШФ-10Г, ШФ-10МО, ШФ-20Г, ШФ-20МО, ШФ-20УО, ШФ-20Г1, ШФ-35В предназначены для изоляции и крепления неизолированных и изолированных проводов на воздушных линиях электропередач и в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением 10, 20, 35 кВ соответственно частотой до 100 Гц. Эксплуатируются при температуре окружающего воздуха от -60° до +50°С. Изоляторы соответствуют требованиям ГОСТ 1232. Изоляторы типа ШФ-10, ШФ-20, ШФ-35 устанавливается на стандартном штыре. Для крепления изолятора используются колпачки серии К: К-6, К-9, КП-22. Провод может быть закреплен в желобе или на шейке изолятора. Крепление неизолированного провода к шейке изолятора ШФ осуществляется с помощью проволочной вязки ВШ-1 и спиральной вязки серии ПВС. Для крепления изолированного провода СИП-3 используются спиральные вязки серии ВС или CO.

Расшифровка условного обозначения штыревого фарфорового изолятора:

ШФ — Штыревой Фарфоровый
10;20 — Номинальное напряжение, кВ
Г;Д — Индекс модернизации изолятора

Изолятор ШФ-20 Г — является самым распространенным штыревым фарфоровым изолятором для линий с неизолированными и изолированными проводами. По сравнению с изолятором ШФ-10Г имеет более чем в 1,5 раза увеличенную длину пути утечки. Изолятор ШФ-20Г монтируется на стандартные металлоконструкции согласно типового проекта 3.407.1-143 «Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ» и крюки КВ-22.

Буква «Г» в маркировке изолятора ШФ-20 Г обозначает индекс модификации изолятора и косвенно характеризует период выпуска. Таким образом изоляторы ШФ-20, ШФ-20А, ШФ-20Б, ШФ-20В в настоящее время являются устаревшими и не выпускаются. Изолятор ШФ-20Г соответствует требованиям ТУ 3493-170-00111120-2000.

До 1990 года данный изолятор имел обозначение ШФ-20В. В связи с проведенной модернизацией и изменением конструкции с 1991 года данный изолятор изменил свое обозначение на ШФ-20Г (буква «Г» в обозначении — это индекс модернизации изолятора). По сравнению с изолятором ШФ-20В, изолятор ШФ-20Г имеет на 15 мм. большую длину пути утечки и улучшенные технические характеристики. Присоединительные размеры изолятора остались без изменений.

Изолятор ШФ-20 Г1 конструктивно удобнее для монтажа провода. В верхней части изолятора ШФ-20Г1 в желоб между двумя уступами установлена пластмассовая втулка, в которую при монтаже укладывают провод. Такая конструкция изолятора ШФ-20 Г1 позволяет обходиться без монтажных роликов, что сокращает время монтажа и уменьшает его стоимость. После растяжки линии провод должен быть закреплен в желобе или на шейке изолятора на прямых участках линии, и на шейке — при повороте линии. Изолятор ШФ-20Г1 соответствует требованиям ТУ 3493-170-00111120-2000.

Тип Номинальное
напряжение,
кВ
Минимальная механическая
разрушающая
нагрузка, кН
Пробивное напряжение в
изоляционной
среде, кВ
Выдерживаемое напряжение, кВ Длина пути
утечки, мм
Строительная
высота, мм
Масса, кг
частотой 50 Гц в
сухом состоянии, кВ
частотой 50 Гц
под дождем, кВ
импульсное
напряжение 1,2/50 +/-, кВ
ШФ-10Г 10 12,5 160 65 42 100 256 140 1,9
ШФ-10МО 10 12,5 120 63 45 80 260 140 1,4
ШФ-20Г 20 13 180 85 65 135 400 184 3,5
ШФ-20МО 20 13 135 85 45   325 184 3,4
ШФ-20УО (Г1) 20 13 160 85 45   325 196 3,27
ШФ-35В 35 12,5 200 90 80 195 780 285 8,2

Изоляторы фарфоровые штыревые телефонные (низковольтные) ТФ-12, ТФ-16, ТФ-20

Изолятор штыревой телефонный фарфоровый ТФ-12-01

Штыревые фарфоровые низковольтные изоляторы ТФ-12, ТФ-16, ТФ-20 предназначены для изоляции и крепления неизолированных проводов на воздушных линиях электропередач (ЛЭП), в распределительных устройствах (РУ) электростанций и подстанций переменного тока напряжением до 1000 В, линий связи и радиотрансляционных сетей. Изоляторы ТФ-12, ТФ-16, ТФ-20 устанавливается на стандартных крюках КН-12, КН-16, КН-18  или низковольтных траверсах через колпачки КП-12, КП-16, КП-18 соответственно. Штыревые фарфоровые телефонные изоляторы ТФ-12, ТФ-16, ТФ-20 изготовлены из фарфора подгруппы 110 по ГОСТ 20419-83 и покрыты неокрашенной глазурью. Изоляторы ТФ-12, ТФ-16, ТФ-20 изготовлены в климатическом исполнении 0, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

Расшифровка условного обозначения штыревого фарфорового телефонного изолятора:

ТФ — Телефонный Фарфоровый
12, 16, 20 — Диаметр штыря или крюка для крепления изолятора
О1 — Климатическое исполнение и категория размещения

 

Тип Минимальная механическая
разрушающая нагрузка, кН
Сопротивление
изоляции, МОм
Строительная
высота, мм
Масса, кг
ТФ-12-01 3 2-5х104 67 0,165
ТФ-16-01 6 4-5х104 86 0,315
ТФ-20 8 5х104 100 0,49
ТФ-20-01 8 5х104 100 0,47

Изоляторы фарфоровые радиотрансляционные РФО 12, РФО 16

Изолятор штыревой радиотрансляционный фарфоровый РФО-12-01

Изоляторы фарфоровые радиотрансляционные РФО 12, РФО 16 предназначены для электрической изоляции и крепления проводов воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей, а также для изоляции неизолированных проводов на воздушных линиях электропередач (ЛЭП), в распределительных устройствах (РУ) электростанций и подстанций переменного тока напряжением до 1000 В, Изоляторы фарфоровые для линий связи и радиотрансляционных сетей не предназначены для работы в среде, содержащей токопроводящую пыль, агрессивные газы и пары в концентрациях, разрушающих фарфор и глазурь. Окружающая среда не должна быть взрывоопасной. Изоляторы фарфоровые радиотрансляционные РФО 12, РФО 16 устанавливаются на стандартных крюках  КН-12 и КН-16 или низковольтных траверсах через колпачки КП-12 и КП-16 соответственно. Изоляторы РФО-12, РФО-16 изготовлены в климатическом исполнении 0, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

Расшифровка условного обозначения штыревого радиотрансляционного фарфорового ответвительного изолятора:

РФО — Радиотрансляционный Фарфоровый Ответвительный
12, 16, 20 — Диаметр штыря или крюка для крепления изолятора
О1 — Климатическое исполнение и категория размещения

 

Тип Электрическое сопротивление
изоляции, МОм
Разрушающее усилие
на срез головки, не менее, кН
Площадь
поверхности, дм2
Диаметр крюка или штыря
крепления изолятора, мм
Масса, кг
под дождем в ванне
РФО 12-01 5х102 2х104 3 1,9 12 0,205
РФО 16-01 5х103 4х104 6 2,34 16 0,28

Изоляторы фарфоровые линейные опорные

Изоляторы опорные линейные фарфоровые ОЛФ-10, ОЛФ-35

Изолятор линейный опорный фарфоровый ОФЛ-10-А2, ОФЛ-10-Б2

Изолятор линейный опорный фарфоровый ОФЛ-35-А2, ОФЛ-35-Б2

Опорные линейные фарфоровые изоляторы ОЛФ-10, ОЛФ-35 предназначены для крепления и изоляции неизолированных и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3 (SАX), ПЗВ и ПЗВГ на промежуточных, промежуточно-угловых и иных опорах воздушных ЛЭП и РУ электростанций и подстанций переменного тока напряжением 6-35 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от — 60° до + 50°С. Провод может быть закреплен в желобе или на шейке изолятора. Крепление к металлоконструкциям опор (траверсам) осуществляется при помощи болтового соединения М20, М24. Конструкция изоляторов модификации «А» позволяет осуществлять раскатку проводов СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ непосредственно по изоляторам без применения раскаточных роликов. Это сокращает время монтажа и уменьшает его стоимость. После раскатки проводов по изоляторам модификации «А» они должны быть закреплены в желобе или на шейке изолятора на прямых участках линии и на шейке при повороте линии.
Изолятор ОЛФ-10 изготавливается по ТУ 3494-035-51165501-2006; ОЛФ-35 — по ТУ 3439-001-82442590-2007.

Преимущества опорных линейных изоляторов над штыревыми:

      • снижена стоимость траверс;
      • снижены затраты на транспортировку траверс;
      • снижена трудоемкость монтажа, 100%-я заводская готовность к монтажу на траверсе одной гайкой М20 или М24;
      • непробиваемость при любых формах воздействий напряжений;
      • повышена надежность изоляционного узла, исключены из конструкции наиболее слабые элементы (штыри, колпачки);
      • использование для крепления проводов спиральных связок, унифицированных со штыревыми изоляторами.

Опорные линейные фарфоровые изоляторы ОЛФ-10, ОЛФ-35 могут быть перекрыты при грозовых перенапряжениях на ВЛ, но не пробиты, как это зачастую происходит со штыревыми изоляторами. Изоляторы ОЛФ-10, ОЛФ-35 в отличие от штыревых являются непробиваемыми при любых формах воздействий напряжений и поэтому обеспечивают надежность ВЛ на порядок выше, чем штыревые изоляторы. Это обусловлено толщиной изолирующей фарфоровой детали на опорном изоляторе для ВЛ 10 кВ которая составляет не менее 25 мм., в то время как на штыревых она составляет не более 160 мм. (толщина стенки изолятора отделяющей провод от металлического штыря траверсы внутри изолятора). Кроме того, линейные опорные изоляторы имеют значительно большую механическую прочность, что позволяет существенно повысить механическую надежность изоляционного узла опоры.

Опорные линейные фарфоровые изоляторы типа ОЛФ класса напряжения 10, 35 кВ, представляют собой сплошное изоляционное ребристое тело из фарфора или комбинации композитных материалов, армированное в нижней части стальным фланцем. Принципиальное отличие стержневых изоляторов от штыревых — их «непробиваемость» при всех видах электрических воздействий, так как толщина твердой изоляции между проводом и заземленным фланцем соизмерима с длинами пути разряда по воздуху и по поверхности, и ее электрическая прочность несоизмеримо выше прочности воздушного промежутка. Такой изолятор может быть перекрыт при грозовых перенапряжениях на ВЛ, но не пробит как это зачастую происходит со штыревыми изоляторами. Изоляционное тело стержневых изоляторов несет не только электрическую нагрузку, но и полностью определяет механическую прочность изоляционного узла. Развитая поверхность изоляторов обеспечивает влагоразрядные характеристики изоляторов, превышающие требования ПУЭ для районов допустимой степени загрязнения.

Расшифровка условного обозначения опорного линейного фарфорового изолятора:

ОЛФ — Опорный Линейный Фарфоровый
10;35 — Номинальное напряжение, кВ
А; Б — Индекс модернизации изолятора
 
Тип Минимальная разрушающая сила при изгибе, кН Длина пути утечки, мм Выдерживаемые напряжения, кВ Нормированная удельная проводимость загрязнения, мксм Изоляционное расстояние «провод-опора», мм Масса, кг
полного грозового импульса переменное одноминутное в сухом состоянии переменное одноминутное под дождем переменное в загрязненном и увлажненном состоянии при нормированном загрязнении
ОЛФ-10-А2 12,5 300 100 65 40 13 10 210 6
ОЛФ-10-Б2 12,5 300 100 65 40 13 10 210 6
ОЛФ-35-А2 12,5 960 240 120 100 42 10   15
ОЛФ-35-Б2 12,5 960 240 120 100 42 10   15

Изоляторы фарфоровые линейные подвесные

Изоляторы фарфоровые линейные подвесные типа СФ 70, ПФД 70, ПФС 70, ПФК 70

Изоляторы линейные подвесные фарфоровые СФ-40, ПФ-70А

Подвесные линейные фарфоровые изоляторы типа СФ 70, ПФД 70, ПФС 70, ПФК 70 предназначены для изоляции и крепления проводов и грозозащитных тросов на промежуточных, анкерно-угловых, переходных опорах воздушных ЛЭП, а также в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением свыше 1000 В и частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от -60° до +50°С в районах с атмосферой различной степени загрязненности. Изоляторы соответствуют требованиям ГОСТ 6490-93. Типы, параметры и размеры линейных подвесных тарельчатых фарфоровых изоляторов СФ 70, ПФД 70, ПФС 70, ПФК 70 — по ГОСТ 27661. Замок изолятора изготавливается по ГОСТ 12253 и поставляется с изолятором.

Конструкция подвесных изоляторов

Подвесные линейные фарфоровые изоляторы состоят из:

      • фарфоровой изоляционной детали — «тарелки»;
      • шапки из ковкого чугуна;
      • стержня в форме пестика или серьги.

Изоляционная деталь (тарелка) изготовлена из высокопрочного электротехнического фарфора по ГОСТ 20419. Поверхность изоляционной детали покрыта глазурью. Электротехнический фарфор представляет собой твёрдое вещество белого цвета, которое получается при термической обработке исходных керамических масс. Активное применение фарфора объясняется его особыми свойствами, такими как: твердость и механическая прочность, термостойкость, изменяемость электрических свойств от изолятора до полупроводника, высокая коррозионная стойкость, устойчивость к климатическим воздействиям.
Шапка и стержень тарельчатых изоляторов изготавливаются в соответствии с конструкторской документацией, и по ТУ 34-27-279 и ТУ 34-27-265. Качество цинкового покрытия шапок и стержней соответствует вышеуказанным техническим условиям. Шапка и стержень скрепляются с изолирующей деталью портландцементом марки не ниже 500. Конструкция гнезда шапки и головки стержня обеспечивает сферическое шарнирное соединение изоляторов при формировании поддерживающих и натяжных гирлянд. Сферическое шарнирное соединение изоляторов соответствует ГОСТ 27396. Число изоляторов в гирлянде обусловлено напряжением ЛЭП, материалом опор и типом изоляторов. В состав гирлянды входит одна или несколько цепочек подвесных изоляторов.

Преимущества подвесных линейных фарфоровых изоляторов:

      • высокая термостойкость (для применения в условиях с повышенными температурными режимами);
      • сравнительно низкая стоимость;
      • хорошие эксплуатационные качества: (не подвержены коррозии, устойчивы к механическому воздействию, просты в применении).

Расшифровка условного обозначения подвесного линейного фарфорового изолятора:

П; С — вид изолятора (подвесной; с серьгой)
Ф — материал изоляционной детали (фарфор)
Д — для районов с загрязненной атмосферой (двукрылые)
С — конфигурация изоляционной детали (сферическая)
К — конфигурация изоляционной детали (коническая)
70 — минимальная механическая разрушающая нагрузка, кН
А; Д — индекс модернизации изолятора

 

Тип Минимальная механическая разрушающая нагрузка, кН Диаметр D, мм Строительная высота H, мм Длина пути утечки, мм Сферическое соединение d, мм Выдерживаемое напряжение 50 Гц под дождем, кВ Выдерживаемое импульсное напряжение 1,2/50 +/-, кВ Напряжение по уровню радиопомех, кВ Масса, кг
ПФ 70А 70 255 146 303 16 40 110 25 4,6
СФ 70А 70 255 188/146 303 24 40 110 25 4,7
ПФД 70Д 70 255 127/146 303 16 40 110 25 4,5
ПФД 70 70 255 146 400 16 40 115 25 6,0
ПФС 70А 70 310 127 313 16 45 90 25 4,5
ПФК 70А 70 330 133 134 16 45 90 25 5,5
ПФС/ПФК 70 70 330 127/146 315 16 45 90 25 4,5

Изоляторы фарфоровые опорные

Изоляторы керамические опорные армированные типа И4-60, И4-80, И8-80, И16-80, И8-125, И16-125

Изолятор фарфоровый опорный И4-60 IIИзолятор фарфоровый опорный И4-60Изолятор фарфоровый опорный И4-80 I Изолятор фарфоровый опорный И8-170

Изоляторы керамические опорные армированные типа И4-60, И4-80, И8-80, И8-125, И16-80, И16-125 предназначены для изоляции и механического крепления токоведущих частей в электрических аппаратах и для монтажа токоведущих шин распределительных устройств электрических станций и подстанций.
Изоляторы И4-60, И4-80, И8-80, И16-80, И8-125, И16-125  изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52034-03, ГОСТ 19797-85. Изоляционная часть изготавливается из материала керамического электротехнического по ГОСТ 20419-83 подгр. 110, 120. Арматура изоляторов изготавливается из алюминиевых сплавов АК-12 по ГОСТ 1583-93, Стали по ГОСТ 1051-73, ГОСТ 5781-82, серого чугуна СЧ-20 по ГОСТ 1412-85. Армирующий состав портландцемент ПЦ-500 ДОН ГОСТ 10178-85. Армирующие поверхности и швы защищены влагостойким покрытием ХВ-16 ТУ 6-10-1301-83.

Расшифровка условного обозначения опорного армированного фарфорового изолятора:

И — изолятор
4;8;16;25 — минимальная разрушающая сила на изгиб, кН
60;80;125 — испытательное напряжение грозового импульса, кВ
I, 1 — конструктивное исполнение
УХЛ; Т — климатическое исполнение
2; 3 — категория размещения

 

 

Тип Номинальное
напряжение, кВ
Испытательное напряжение
грозового импульса, кВ
Минимальная механическая
разрушающая сила на изгиб, кН
Арматура верх/низ изолятора Диаметр
d, мм
Масса,
кг
И4-60 I УХЛ, Т2 6 60 4 2 отв. М8/1 отв. М12 85 1
И4-60 II УХЛ2 6 60 4 1 отв. М10/1 отв. М12 85 1,2
И4-60 III УХЛ2 6 60 4 2 отв. М8/1 отв. М12 85 1,2
И4-60 III УХЛ, Т2 10 80 4 1 отв. М10/болт М12 96 1,6
И4-60 IV УХЛ, Т2 10 80 4 1 отв. М10/болт М12 105 2,1
И4-80 I УХЛ, Т2 10 80 4 2 отв. М8/1 отв. М12 96 1,6
И4-80 II УХЛ, Т2 10 80 4 2 отв. М8/болт М12 96 1,6
И8-80 I УХЛ, Т2 10 80 8 2 отв. М10/1 отв. М16 110 2,4
И8-80 II 02 10 80 8 1 отв. М16/1 отв. М16 105/186 2,3
И8-80 III УХЛ2 10 80 8 1 отв. М16/1 отв. М16 110 2,5
И8-80 IV УХЛ, Т2 10 80 8 2 отв. М10/1 отв. М16 105/186 2,3
И16-80 I УХЛ, Т2 10 80 16 2 отв. М12/4 отв. М12 140 4,6
И8-125 УХЛ3 20 125 8 1 отв. М16/1 отв. М16 125 5,2
И25-125 I УХЛ3 20 125 25 4 отв. М12/1 отв. М16 140/186 13,5

Изоляторы керамические опорные армированные ИО-1-2,5; ИОов-1-7,5; ИО-6-3,75; ИО-10-3,75 (7,5;20;30;195); ИО-20-3,75 (30); ИО-35-3,75 (7,5)

Изолятор фарфоровый опорный ИОов-1-7,5Изолятор фарфоровый опорный 2820Изолятор фарфоровый опорный ИО-1А
Изолятор фарфоровый опорный ИО-1-2,5 Изолятор фарфоровый опорный ИО-6-3,75Изолятор фарфоровый опорный ИО-10-3,75Изолятор фарфоровый опорный ИО-20-3,75 Изолятор фарфоровый опорный ИО-35-3,75

Изоляторы керамические опорные армированные типа 2820 (К-709, К-710, К-711); ИО-1-2,5; ИОов-1-7,5; ИО-6-3,75; ИО-10-3,75; ИО-10-7,5; ИО-10-20; ИО-10-30; ИО-10-195; ИО-20-3,75; ИО-20-30; ИО-35-3,75; ИО-35-7,5 предназначены для изоляции и механического крепления высоковольтных предохранителей, токоведущих частей в электрических аппаратах и распределительных устройствах номинальным напряжением сети до 10 кВ частотой до 60 Гц.
Опорные изоляторы типа 2820 (К-709, К-710, К-711); ИО-1-2,5; ИОов-1-7,5; ИО-6-3,75; ИО-10-3,75; ИО-10-7,5; ИО-10-20; ИО-10-30; ИО-10-195; ИО-20-3,75; ИО-20-30; ИО-35-3,75; ИО-35-7,5 изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52034-03, ГОСТ 19797-85, ТУ 3493-003-53962489-2004 . Изоляционная часть изготавливается из материала керамического электротехнического по ГОСТ 20419-83 подгр. 110, 120. Арматура изоляторов изготавливается из алюминиевых сплавов АК-12 по ГОСТ 1583-93, Стали по ГОСТ 1051-73, ГОСТ 5781-82, серого чугуна СЧ-20 по ГОСТ 1412-85. Армирующий состав портландцемент ПЦ-500 ДОН ГОСТ 10178-85. Армирующие поверхности и швы защищены влагостойким покрытием ХВ-16 ТУ 6-10-1301-83.

Расшифровка условного обозначения опорного армированного фарфорового изолятора:

ИО — изолятор опорный
ов — овальная форма основания
1;3;6;10;20;35 — номинальное напряжение, кВ
3,75; 7,5 — минимальная разрушающая сила на изгиб, кН
I, II — конструктивное исполнение
У; УХЛ; Т — климатическое исполнение
2; 3 — категория размещения

 

Тип Номинальное
напряжение, кВ
Испытательное напряжение
грозового импульса, кВ
Минимальная механическая
разрушающая сила на изгиб, кН
Арматура верх/низ изолятора Диаметр
D, мм
Масса,
кг
2820 1 10 4 болт М10/болт М10 75 0,7
ИО 1-2,5 У3 1 10 2,5 2 отв. М10/1 отв. М12 70 0,43
ИОов 1-7,5 У, Т3 1 8 7,35 1 отв. М12/2 отв. d15 124 2,7
ИО 3-600 У, Т1 3 10 6 2 отв. М10/1 отв. М12 152 4,3
ИО 6-3,75 I У3 6 60 3,75 1 отв. М10/1 отв. М12 77 1,3
ИО 6-3,75 II У3 6 60 3,75 2 отв. М8/1 отв. М12 77 1,3
ИО 6-3,75 УХЛ, Т2 6 60 3,75 болт М10/болт М10 77 1
ИО 10-3,75 I У3 10 80 3,75 1 отв. М10/1 отв. М12 82 1,4
ИО 10-3,75 II У3 10 80 3,75 2 отв. М8/1 отв. М12 82 1,4
ИО 10-3,75 У3 10 80 3,75 болт М10/болт М10 82 1,35
ИО 10-7,5 У3 10 80 7,5   102 2,2
ИО 10-20 У3 10 80 20 2 отв. М12/2 отв. М12 160 6
ИО 10-30 У3 10 80 20 2 отв. М12/2 отв. М12 180 7,3
ИО 10-195 УХЛ, Т1 10 20 4 отв. М12 210 5,6
ИО 20-3,75 У3 20 125 3,75 2 отв. М10/1 отв. М12 110 4,5
ИО 20-30 У3 20 125 30 2 отв. М12/1 отв. М16 186 12,6
ИО 35-3,75 У3 35 195 3,75 2 отв. М10/1 отв. М16 110 7
ИО 35-7,5 У3 35 195 7,5 2 отв. М10/1 отв. М16 140 9,3

Изоляторы керамические опорные армированные ИОР-1-2,5; ИОР-6-2,5; ИОР-6-3,75; ИОР-10-3,75 (7,5;20;30); ИОР-20-3,75 (7,5;30); ИОР-24-800; ИОР-35-3,75 (7,5)

 Изолятор фарфоровый опорный ИОР-6-250Изолятор фарфоровый опорный ИОР-10-3,75  Изолятор фарфоровый опорный ИОР-10-7,5Изолятор фарфоровый опорный ИОР-20-30

Изоляторы керамические опорные армированные типа ИОР-1-2,5; ИОР-6-2,5; ИОР-6-3,75; ИОР-10-3,75; ИОР-10-7,5; ИОР-10-20; ИОР-10-30; ИОР-20-3,75; ИОР-20-7,5; ИОР-20-30; ИОР-24-800; ИОР-35-3,75; ИОР-35-7,5 предназначены для изоляции и механического крепления высоковольтных предохранителей, токоведущих частей в электрических аппаратах и распределительных устройствах номинальным напряжением сети до 10 кВ частотой до 60 Гц.
Опорные изоляторы типа ИОР-1-2,5; ИОР-6-2,5; ИОР-6-3,75; ИОР-10-3,75; ИОР-10-7,5; ИОР-10-20; ИОР-10-30; ИОР-20-3,75; ИОР-20-7,5; ИОР-20-30; ИОР-24-800; ИОР-35-3,75; ИОР-35-7,5 изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52034-03, ГОСТ 19797-85, ТУ 3493-003-53962489-2004 . Изоляционная часть изготавливается из материала керамического электротехнического по ГОСТ 20419-83 подгр. 110, 120. Арматура изоляторов изготавливается из алюминиевых сплавов АК-12 по ГОСТ 1583-93, Стали по ГОСТ 1051-73, ГОСТ 5781-82, серого чугуна СЧ-20 по ГОСТ 1412-85. Армирующий состав портландцемент ПЦ-500 ДОН ГОСТ 10178-85. Армирующие поверхности и швы защищены влагостойким покрытием ХВ-16 ТУ 6-10-1301-83.

Расшифровка условного обозначения опорного армированного фарфорового изолятора: 

ИОР — изолятор опорный ребристый
1;6;10;20;35 — номинальное напряжение, кВ
3,75; 7,5 — минимальная разрушающая сила на изгиб, кН
I;II;III — конструктивное исполнение
У; УХЛ; Т — климатическое исполнение
2; 3 — категория размещения
 
Тип Номинальное
напряжение, кВ
Испытательное напряжение
грозового импульса, кВ
Минимальная механическая
разрушающая сила на изгиб, кН
Арматура верх/низ изолятора Диаметр
D, мм
Масса,
кг
ИОР 1-2,5 У3 1 10 2,5 2 отв. М10/1 отв. М12 65,5 0,43
ИОР 6-2,5 03 6 36 2,5 2 отв. М10/2 отв. М10 78 0,65
ИОР 6-3,75 У3 6 60 3,75 2 отв. М8/1 отв. М12 84 1,1
ИОР 10-3,75 УХЛ, Т2 10 80 3,75 2 отв. М8/1 отв. М12 96 1,6
ИОР 10-7,5 I УХЛ, Т2 10 80 7,5 болт М10/болт М10 115 2,9
ИОР 10-7,5 II УХЛ, Т2 10 80 7,5 1 отв. М10/1 отв. М12 112 2,3
ИОР 10-7,5 III УХЛ, Т2 10 80 7,5 2 отв. М8/1 отв. М12 115 2,75
ИОР 10-20 УХЛ, Т2 10 80 20 2 отв. М12/2 отв. М12 170 6,6
ИОР 10-30 УХЛ, Т2 10 80 30 2 отв. М12/2 отв. М12 200 10
ИОР 20-3,75 У3 20 125 3,75 2 отв. М10/1 отв. М12 121/146 5,5
ИОР 20-7,5 У, Т3 20 125 7,5 1 отв. М24/1 отв. М24 160 5,7
ИОР 20-30 УХЛ, Т2 20 125 30 2 отв. М12/1 отв. М16 206 14,7
ИОР 24-800 Х2 24 140 8 1 отв. М10/1 отв. М20 124 5,3
ИОР 35-3,75 УХЛ, Т2 35 195 3,75 2 отв. М10/1 отв. М16 148 11,5
ИОР 35-7,5 У3 35 195 7,5 2 отв. М10/1 отв. М16 140 11
ИОР 35-7,5 УХЛ, Т2 35 195 7,5 2 отв. М10/1 отв. М16 140 11

Изоляторы керамические опорные неармированные типа ИО-30-150; ИО-30-280; ИО-30-450

Изоляторы керамические опорные неармированные ИО-30-150; ИО-30-280; ИО-30-450

Изоляторы керамические опорные неармированные типа ИО-30-150; ИО-30-280; ИО-30-450 предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах и распределительных устройствах, а также применяется для секционирования оттяжек антенных мачт.
Опорные изоляторы типа ИО-30-150; ИО-30-280; ИО-30-450 изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 5862-79. Изоляционная часть изготавливается из материала керамического электротехнического по ГОСТ 20419-83 подгр. 110, 120. Покрытие — глазурь прозрачная бесцветная.

Расшифровка условного обозначения опорного неармированного фарфорового изолятора:

ИО — изолятор опорный
30 — номинальное напряжение, кВ
150;280;450 — минимальная разрушающая сила на изгиб, кгс
01 — конструктивное исполнение
У — климатическое исполнение
1; 2 — категория размещения
 
Тип Номинальное
напряжение, кВ
Испытательное напряжение
в сухом состоянии, кВ
Минимальная разрушающая
нагрузка на сжатие, кН
Испытательная
нагрузка
на сжатие, кН
L, мм d, мм D, мм Масса,
кг
ИО 30-150-01 У2 30 75 1470 735 220 70±3 150 ±5,5 9,1
ИО 30-150 У1 30 75 1470 735 220 40 120±3 6,2
ИО 30-280 У1 30 75 2744 1372 220 50±2 150 ±5,5 10,4
ИО 30-450-01 У2 30 75 4410 2205 270 73 215 24,2

Изоляторы керамические опорные типа ОФР 10-750, ОФР 20-500, ОФР 20-750, ОФР 24-750, ОФР 35-3,75

Изолятор опорный фарфоровый ребристый ОФР 10-750, ОФР 20-750, ОФР 20-500, ОФР 24-750, ОФР 35-3,75

Изоляторы керамические опорные типа ОФР 10-750, ОФР 20-500, ОФР 20-750, ОФР 24-750, ОФР 35-3,75 предназначены для изоляции и механического крепления высоковольтных предохранителей, токоведущих частей в электрических аппаратах и распределительных устройствах номинальным напряжением сети до 10 кВ частотой до 60 Гц.
Опорные изоляторы типа ОФР 10-750, ОФР 20-500, ОФР 20-750, ОФР 24-750, ОФР 35-3,75 изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52034-03, ГОСТ 19797-85. Изоляционная часть изготавливается из материала керамического электротехнического по ГОСТ 20419-83 подгр. 110, 120. Арматура изоляторов изготавливается из алюминиевых сплавов АК-12 по ГОСТ 1583-93, Стали по ГОСТ 1051-73, ГОСТ 5781-82, серого чугуна СЧ-20 по ГОСТ 1412-85. Армирующий состав портландцемент ПЦ-500 ДОН ГОСТ 10178-85. Армирующие поверхности и швы защищены влагостойким покрытием ХВ-16 ТУ 6-10-1301-83.

Расшифровка условного обозначения опорного армированного фарфорового изолятора:

ОФР — опорный фарфоровый ребристый
10 — номинальное напряжение, кВ
750 (7,5) — минимальная разрушающая сила на изгиб, кН
I, II — вариант исполнения
УХЛ, Т — климатическое исполнение
2 — категория размещения
Тип Номинальное
напряжение, кВ
Испытательное напряжение
грозового импульса, кВ
Минимальная механическая
разрушающая сила на изгиб, кН
Арматура верх/низ изолятора Диаметр
D, мм
Масса,
кг
ОФР 10-750 неарм. 10 80 7,5 нет 105 1,5
ОФР 10-750 II УХЛ, Т2 10 80 7,5 1 отв. М16/6 отв. d13 115 5,6
ОФР 20-500 У, Т2 20 125 5 1 отв. М10/1 отв. М16 132 4,2
ОФР 20-750 I УХЛ, Т2 20 125 7,5 3 отв. М6/1 отв. М30 160 6,5
ОФР 20-750 II УХЛ, Т2 20 125 7,5 1 отв. М30/6 отв. d13 145 8,3
ОФР 20-750 кр. УХЛ, Т2 20 125 7,5 1 отв. М10/2 отв. d6 132 7,4
ОФР 24-750 кр. УХЛ, Т2 24 145 7,5 1 отв. М10/2 отв. d6 132 7,7
ОФР 35-3,75 II УХЛ, Т2 35 195 3,75 1 отв. М30/6 отв. d13 145 12

Изоляторы типа СА

Изолятор опорный СА-3, СА-3/6

Изоляторы предназначены для комплектации масляных выключателей типа ВМГ-133.

Тип Арматура верх/низ
изолятора
Номинальное
напряжение, кВ
Испытательное напряжение
грозового импульса, кВ
Минимальная механическая
разрушающая сила на изгиб, кН
Диаметр
D, мм
Масса,
кг
СА-3 армир. болт М10/болт М10 3 30 2,5 60 0,36
СА-3 неармированный   3 30 2,5 60 0,27
СА-3/6 армир. болт М10/болт М10 6 60 4 70 0,56
СА-3/6 неармированный   6 60 4 70 0,52

Изоляторы фарфоровые опорно-стержневые

Изоляторы опорные стержневые керамические армированные ИОС-6-2000, ИОС-10-300 (500;2000), ИОС-20-300 (500;2000), ИОС-35-500 (1000;2000), ИОС-110-300 (400;600;1000;1250;1500;2000)

Изоляторы фарфоровые опорные стержневые ИОС-10-500, ИОС-20-2000, ИОС-35-500, ИОС-35-1000, ИОС-110-400, ИОС-110-600, ИОС-110-2000

Изоляторы опорные стержневые керамические армированные типа ИОС-6-2000, ИОС-10-8, ИОС-10-300, ИОС-10-500, ИОС-10-2000, ИОС-20-300, ИОС-20-500, ИОС-20-2000, ИОС-35-500, ИОС-35-1000, ИОС-35-2000, ИОС-110-300, ИОС-110-400, ИОС-110-600, ИОС-110-1000, ИОС-110-1250, ИОС-110-1500, ИОС-110-1600, ИОС-110-2000 предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах, комплектных распределительных устройствах, токопроводах, распределительных устройствах электрических станций и подстанций переменного напряжения 10, 20, 35, 110 кВ частоты до 100 Гц.

Опорные стержневые изоляторы типа ИОС изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52034-2003, ГОСТ 25073-81. Изоляционная часть изготавливается из материала керамического электротехнического подгруппы 110 по ГОСТ 20419-83. Арматура изоляторов типа ИОС изготавливается из высокопрочного чугуна ВЧ 50 по ГОСТ 7293, серого чугуна СЧ 15 ГОСТ 1412, ковкого чугуна КЧ 45-7, КЧ 33-8 по ГОСТ 1215 и литейной стали 35Л по ГОСТ 977 и имеет антикоррозионное цинковое или лакокрасочное покрытие. Армирующий состав портландцемент ПЦ-500 ДОН ГОСТ 10178-85. Армирующие поверхности и швы защищены силиконовым герметиком.

По техническим требованиям ОАО РАО «ЕЭС России» проведена модернизация опорных стержневых изоляторов. С учетом требований потребителей были разработаны модернизированные изоляторы ИОС-10-2000 М, ИОС-35-1000-01-М, ИОС-35-1000-I-M, ИОС-110-300 М, ИОС-110-300-I-M, ИОС-110-400 М, ИОС-110-400 M-01, ИОС-110-400 I-M, ИОС-110-400-I M-02, ИОС-110-400 II-M, ИОС-110-600 М, ИОС-110-600 М-01, ИОС-110-600 I-M, ИОС-110-600-I M-02, ИОС-110-600 II-M, ИОС-110-1250 М, ИОС-110-1250-I-M, ИОС-110-2000 М, ИОС-110-2000 М-01 для районов с I и II степенями загрязнения из высокоглиноземного фарфора.
По требованию заказчиков возможно изготовление изоляторов из материала подгруппы 130.

Отличительные особенности модернизированных опорно-стержневых изоляторов:

      • применение высокоглиноземного фарфора подгруппы не ниже 120 ГОСТ 20419-83 для изготовления изоляционной части изолятора;
      • применение высокопрочного чугуна ВЧ 45, ВЧ 50 для изготовления арматуры взамен серого чугуна;
      • внедрение антикоррозионного термодиффузионного цинкового покрытия на арматуру (горячий цинк);
      • защита цементных швов силиконовым герметиком.

Срок службы изоляторов до замены, при соблюдении требований нормативной документации, составляет не менее 30 лет. Изоляторы при этом не требуют обслуживания за весь период эксплуатации. Все вновь разработанные модернизированные изоляторы сохранили присоединительные размеры и являются взаимозаменяемыми с серийно выпускаемыми изоляторами.

Преимущества модернизированных изоляторов

Основными преимуществами модернизированных изоляторов является то, что за счет использования новых материалов и технологий, применяемых для изготовления изоляционной части достигнуты более высокие механические характеристики керамического материала по сравнению с требованиями ГОСТ 20419, подгруппа 120, что подтверждается испытаниями образцов материала независимой испытательной лабораторией. В итоге при снижении массы изоляторов в среднем на 30%, по сравнению с изоляторами, немодернизированными, обеспечивается гарантированная механическая прочность с коэффициентом запаса 1,5 от минимальной разрушающей изгибающей нагрузки в течение всего срока службы изоляторов.

С целью снижения материалоемкости разработаны изоляторы ИОС-110-400 М-01 УХЛ1 и ИОС-110-600 М-01 УХЛ1 с облегченной конструкцией изоляционной части соответствующих I и II степеням загрязнения. Снижение весовых характеристик в сравнении с немодернизированными изоляторами составило в среднем 23%.

С целью улучшения прочностных характеристик разработаны изоляторы ИОС-110-600 1-М УХЛ1 и ИОС-110-400 1-М УХЛ1, весовые характеристики которых соответствуют мировым аналогам, а запас механической прочности составляет 50% от номинальной разрушающей механической прочности на изгиб при этом разрушающая изгибающая сила после испытаний при минусовой температуре составляет двойной запас механической прочности изоляторов.

Расшифровка условного обозначения фарфорового опорного стержневого изолятора:

ИОС — изолятор опорный стержневой
10…110 — номинальное напряжение, кВ
300…2000 — минимальная разрушающая сила на изгиб, кгс
01…04 — конструктивное исполнение
I; II — класс исполнения по длине пути утечки
М — модернизированный
УХЛ; Т — климатическое исполнение
1 — категория размещения
 
Тип Номинальное
напряжение, кВ
Минимальная механическая
разрушающая сила на изгиб, кН
Минимальный разрушающий
момент при кручении, кНм
Испытательное напряжение
грозового импульса, кВ
Длина пути
утечки, см
Масса,
кг
ИОС-6-2000 УХЛ1 6-10 20 80 30 19
ИОС-10-8 УХЛ1 10 8 80 30 11,5
ИОС-10-300-01 Т1 10 3 80 40 8,9
ИОС-10-500 УХЛ, Т1 10 5 80 20 4,3
ИОС-10-2000 УХЛ, Т1 10 20 80 20 26
ИОС-10-2000-01 УХЛ, Т1 10 20 80 20 22
ИОС-10-2000 М УХЛ1 10 20 80 20 27
ИОС-20-300 УХЛ1 20 3 125 40 9,3
ИОС-20-500-01 УХЛ, Т1 20 5 125 40 9,0
ИОС-20-500-02 УХЛ, Т1 20 5 125 40 9,0
ИОС-20-2000 УХЛ, Т1 20 20 2,5 125 40 23,9
ИОС-20-2000-01 УХЛ, Т1 20 20 125 40 34,5
ИОС-35-500-01 УХЛ, Т1 35 5 2 195 70 17
ИОС-35-500-02 УХЛ1 35 5 2 195 70 17
ИОС-35-500-03 УХЛ1 35 5 2 195 105 29,5
ИОС-35-500-04 УХЛ, Т1 35 5 195 105 35,4
ИОС-35-1000 УХЛ, Т1 35 10 195 90 41
ИОС-35-1000-01-М УХЛ, Т1 35 10 195 90 33,6
ИОС-35-1000-I-M УХЛ, Т1 35 10 195 90 33,6
ИОС-35-2000 УХЛ, Т1 35 20 5 195 70 48,2
ИОС-110-300 М УХЛ, Т1 110 3 480 200 51
ИОС-110-300-I-M УХЛ, Т1 110 3 480 200 41
ИОС-110-400 УХЛ, Т1 110 4 2,5 480 190 63,5
ИОС-110-400 М УХЛ, Т1 110 4 2,5 480 205 71,1
ИОС-110-400 M-01 УХЛ1 110 4 2,5 480 205 55,7
ИОС-110-400 I-M УХЛ, Т1 110 4 2,5 480 205 40
ИОС-110-400-I M-02 УХЛ1 110 4 2,5 480 290 64,7
ИОС-110-400 II-M УХЛ, Т1 110 4 480 290 48,3
ИОС-110-600 УХЛ, Т1 110 6 5 480 223 75
ИОС-110-600 М УХЛ, Т1 110 6 4 480 223 82
ИОС-110-600 М-01 УХЛ1 110 6 4 480 223 62,1
ИОС-110-600 I-M УХЛ, Т1 110 6 4 480 223 48,2
ИОС-110-600-I M-02 УХЛ1 110 6 4 480 290 68
ИОС-110-600 II-M УХЛ, Т1 110 6 4 480 290 57,6
ИОС-110-1000 УХЛ, Т1 110 10 480 190 82,0
ИОС-110-1250 УХЛ, Т1 110 12,5 480 190 53,6
ИОС-110-1250 М УХЛ, Т1 110 12,5 5 480 210 92
ИОС-110-1250-I-M УХЛ, Т1 110 12,5 5 480 210 82
ИОС-110-1500 УХЛ, Т1 110 15 480 190 106,0
ИОС-110-1600 УХЛ, Т1 110 16 480 190 96,0
ИОС-110-2000 УХЛ, Т1 110 20 480 200 96,0
ИОС-110-2000 М УХЛ1 110 20 4 480 200 91
ИОС-110-2000 М-01 УХЛ1 110 20 4 480 200 96,7